PPR水管保压测试多久,厂家说只要半小时?有的说24小时,到底哪个对?
PPR水管保压测试多久,厂家说只要半小时?有的说24小时,到底哪个对?你好,水管试压规范如下:
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;
2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;
3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。
5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
半个小时 30分钟 在试验压力下观测10分钟,压力降不超过0.02Mpa。保险起见一个小时后,仪表一点也没有动,就可以了。试压的时间与压力值,直接与管材的质量有关,可现在没一家管材厂家对焊接的触点与质量有明文规定的。 一般半小时就可以看出来的,不过家装为了大家的放心,通常是做24小时实验 半小时 打压6个压力,稳压不小于30分钟,压降不超过0.5个大气压即可 半个小时 6到10公斤压力 最少半个小时以上且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验